Сообщение SVS1 »

Немножко информации к размышлению.
------------------------------------------------
Использую для насоса скважины временное подключение от СНТ1. Несколько раз слишком "умный" насос отказывался включаться. При этом автоматика не включается при напряжении менее 160В. Прошлую среду в течение дня контролировал напряжение в сети.
О ужас, было от 156 до 268В.
При этом если низкое напряжение хотя бы не опасно, то превышение выше 250В реально угрожает целостности электроприборов.
Хотелось бы знать причину подобных скачков. Может быть это следствие перегруженности конкретного трансформатора, а может быть вообще состояние сетей в округе. Если последнее, боюсь на участках придется городить "огород" со стабилизацией, защитой от перенапряжения и т.п. "Огород" не дешёвый, потому хотелось бы знать причину.

марат

Re: ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Сообщение марат »

В понедельник свяжусь с подрядчиком уточню

Аватара пользователя
Александр
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 01:58
№ участка: 618
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Сообщение Александр »

Марат, извиняюсь если уже спрашивали... какое подключение к магистральной электрической линии будет,
3-х фазное или однофазное? это важно понимать тем кто уже дома разводку делает.

Аватара пользователя
Александр
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 01:58
№ участка: 618
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Сообщение Александр »

Еще такой момент, Наталья (спасибо за инфу) сообщила, что ответвление от магистральной линии над проезжей частью дороги на высоте 6м должно проходить.
ОК, тогда всем у кого опоры через дорогу от участков нужно ставить дополнительные опоры. В связи с этим вопросы:
1) Опоры за свой счет ставить придется? то есть скидывались все на равных, но кому то повезло и опоры на их стороне, а остальные попали на доп. расходы?
2) Доп. опоры ставить на общественной земле можно или на участок?

Аватара пользователя
Александр
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 01:58
№ участка: 618
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Сообщение Александр »

SVS1 писал(а):Немножко информации к размышлению.
------------------------------------------------
Использую для насоса скважины временное подключение от СНТ1. Несколько раз слишком "умный" насос отказывался включаться. При этом автоматика не включается при напряжении менее 160В. Прошлую среду в течение дня контролировал напряжение в сети.
О ужас, было от 156 до 268В.
При этом если низкое напряжение хотя бы не опасно, то превышение выше 250В реально угрожает целостности электроприборов.
Хотелось бы знать причину подобных скачков. Может быть это следствие перегруженности конкретного трансформатора, а может быть вообще состояние сетей в округе. Если последнее, боюсь на участках придется городить "огород" со стабилизацией, защитой от перенапряжения и т.п. "Огород" не дешёвый, потому хотелось бы знать причину.
Защиту от перенапряжения в любом случае надо будет ставить, удар молнии может вызвать скачок и спалить электроприборы запросто.
Стабилизацию скорее всего не надо будет когда наши трансформаторы заработают, я по крайней мере надеюсь на это )).
Если проектировщики норм рассчитали нагрузки и реально 15кВт на участок не перегрузят трансы просадок напряжения не должно быть.
А в данный момент стройки идут, нагрузки мощные вкл (типа сварки и прочая техника) напруга проседает, когда выкл поднимается, но до 230 должно быть.
268 это аномалия )) для верности надо тестер другой попробовать, хотя не знаю из-за перекоса фаз такое может быть?

SVS1
Студент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 18:39
№ участка: 694
Контактная информация:

Re: ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Сообщение SVS1 »

Поскольку Марат явно прячется, отвечу на некоторые вопросы ...
Александр писал(а):... Какое подключение к магистральной электрической линии будет, 3-х фазное или однофазное? ...
Подключение 3-х фазное, причём на входе будет строенный автомат на 25А. Обратите внимание, именно 25А, т.е. предельная мощность с фазы 5.5кВт. При этом входная мощность 15кВт будет достижима лишь при отсутствии перекоса фаз и чисто активной нагрузке (cos(ф) = 1).
Кстати, при подключении нормальной сварки будут проблемы. Ток слишком мал.
... Ответвление от магистральной линии над проезжей частью дороги на высоте 6м ... Опоры за свой счет ставить придется? ... Доп. опоры ставить на общественной земле ...
Высота проводов над дорогой должна быть не менее 5м.
Дополнительные опоры уже поставлены во многих местах, стоимость вроде около 8.5тыс. Предельная удаленность проброса по воздуху от основного столба должна быть не более 25м.
Поставить столб могут и на общественной земле, но имейте в виду, что прокладка под землей по общественной земле практически невозможна (замучаетесь согласовывать). Потому, чтобы "нырнуть" под землю, ставьте столб непосредственно у забора или на территории своего участка.
... Защиту от перенапряжения в любом случае надо будет ставить, удар молнии может вызвать скачок и спалить электроприборы... Если проектировщики норм рассчитали нагрузки и реально 15кВт на участок не перегрузят трансы ...
Относительно простые методы (ограничители, разрядники) подходят лишь для борьбы с простыми импульсными перенапряжениями. Ставить оганичители нужно, но они как правило имеют порог срабатывания более 400В (соответствует эффективным 280В в сети). При этом такие устройства имеют весьма ограниченную энергию неразрушающего разряда, потому от прямого удара молнии они все равно не спасут, нужно обязательно делать на участке своё заземление и предусматривать молниеотвод. Ну или молиться всевышнему ...

Совсем другое дело плохое состояние линий электропитания. Для России это не редкость. Дело в том, что падение напряжения может быть вызвано не только перегрузкой трансформатора, но и перегруженностью входных сетей или элементарными "соплями" при подводке к участку. Определить, что именно является причиной скачков, потребителю практически невозможно. При этом часто в порядке "компенсации" низкого напряжения "умельцы" от электросетей увеличивают напряжение на трансформаторе. В результате у потребителя временами наблюдается перенапряжение.
К сожалению, слишком часто виноваты именно линии, потому и задал вопрос.

Насчет "15кВт на участок" тоже не питайте иллюзий. Мощность устанавливаемых трансформаторов значительно меньше 15кВт, умноженных на число участков. Потому процесс перегрузки все равно возможен, но с определенной вероятностью.

Аватара пользователя
Александр
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 01:58
№ участка: 618
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Сообщение Александр »

SVS1 писал(а):Поскольку Марат явно прячется, отвечу на некоторые вопросы ...

Поясните пожалуйста кто Вы? Ваши ответы можно считать официальным ответом администрации?

марат

Re: ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Сообщение марат »

Марат ни от кого никогда не прятался . мне проще общаться по телефону.

марат

Re: ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Сообщение марат »

что касается 15 кв они будут обязательно это гарантированно . а товарища SVS Я попросил бы не сеять панику

SVS1
Студент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 18:39
№ участка: 694
Контактная информация:

Re: ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Сообщение SVS1 »

марат писал(а):что касается 15 кв они будут обязательно это гарантированно . а товарища SVS Я попросил бы не сеять панику
А я бы попросил Вас повнимательнее относиться к тому, что пишите и выбирать выражения.
В чем собственно выражается "посев паники"? Я что-то ответил не правильно? Если что-то неправильно, поправьте, буду только благодарен. Но не судите без оснований.

За "15кв" сильно пожурили бы даже в средней школе, поскольку "кВ" обычно означает киловольты, а киловатты обозначаются "кВт". Причем и "В" и "Вт" пишутся с большой буквы.
Также нетрудно подсчитать, что 5.5кВт с каждой из 3-х фаз в сумме составит 16.5кВт, даже чуть больше 15-ти. Но в спецификации щитка конечного потребителя (по договору) по каждой фазе ставится автомат 25А (что и сответствует 5.5кВт однофазного потребителя). Включить обычный однофазный прибор на бОльший ток и мощность Вам не удастся.

С инверторной сваркой будет еще больше проблем. Потребление тока у данных приборов не "синусоидальное", потому срабатывание автоматов защиты будет происходить на уровне потребления даже не 5.5кВт, а cущественно меньше. Это же относится к другим потребителям с преобразователями напряжения, а также к потребителям с реактивной нагрузкой (Cos(ф)<1).

А насчет "прячется", так не нужно давать пустые обещания. Это в отношении Вашего обещания дать ответ на вопрос о стабильности сети еще в прошлый понедельник.