Сергей_890 писал(а): ... Поговорю со знакомым, узнаю на каких условиях он сможет посмотреть электрику в нашей бытовке.
Проводку смотрел, сделана плохо и очень плохо. Там нужно не смотреть, а переделывать.
Вот бегло факты.
- Сечение проводов, похоже, выбрано "от балды". Местами применен провод по сечению то ли 1мм2, то ли вообще 0.75мм2, причем провода переплетены и черт разберет к какому автомату (на какой ток) они подходят. Со слов "местных" проводка ощутимо греется.
- Для соединения проводов применена скрутка, хотя она уже давно не разрешена в нормативных документах. Допускаются сварка, пайка, винтовое соединение, коннекторы, специальные зажимы-соединители. Последствия бывают в основном по истечению некоторого времени.
- Защитное заземление отсутствует вообще, хотя даже в даже документации на шлагбаум она должна быть обязательно. Про грозовую защиту вообще помолчу. Полагаю, что вынесенные удаленные камеры наблюдения без надлежащего заземления тоже накроются в самое короткое время (после первой грозы).
- Применяются вилки и розетки вперемешку как нового типа (евро, с контактом заземления), так и старого. А между прочим, диаметр контактов у них разный.
- Проводка к шлагбауму проложена в тончайших гофршлангах, из пластика, неприменимого на улице. Собственно они уже порвались. Полагаю, что в провода земле лежат в такой же "защите", а значит проводка "накроется" в самое ближайшее время.
- Цветовая маркировка проводов не соответствует ПУЭ. Ну и т.д..
Можно продолжить, но нет смысла. Тем более, что на поверхности лишь вершина "айсберга". Скрытые работы просто так не проверить, их не видно и надо было сразу делать на совесть. Но видно, что проводку делали не специалисты. Возможно, заказчики от СНТ слишком сильно "экономили". Причем дело не только в "сапожниках", которые выполняли работу. Настоящие специалисты без четкой постановки задачи, контроля и последующей ответственности тоже могут схалтурить. Мне почему-то кажется, что у нас была экономия, но не было продуманного замысла, постановки задач и контроля. Замечу, что переделывать обычно обходится дороже, чем делать как надо сразу.
К сожалению, такое положение не только в бытовке не въезде.
Зайдите в магазин, недавно открытый от нашего СНТ, и полюбуйтесь не только на недопустимые "скрутки" прямо при входе, но и на вообще отсутствие изоляции на этих самых скрутках. И так почти погода. Будем ждать когда сгорит или кого-нибуть убьет?
Во многих постройках на садовых участках тоже самое.
У нас как грибы растут дома на участках, но пока ни на одном не видел грозозащиты. Полагаю, на нашем возвышенном месте к лету можно ожидать ЧП.
Конечно, на участках отвественность за последствия лежит на владельцах. Но если начнутся пожары, соседям мало не покажется, нормы по размещению (противопожарному расстоянию между домами) у нас тоже повсеместно нарушаются.
Необходимо кончать с бардаком. Но вот как?т как?