hockeist писал(а):SVS1 писал(а):... Я уже 2 месяца бьюсь головой об стенку звоня то Алексею то вам .., значит надо действительно что то решать. Я звоню с простой просьбой сделать все по человечески в бытовке! Я и Наталья мало что понимает в электрике! Но уже 100 раз говорили что если что то надо оплатить купить то пожалуйста... Сегодня мне звонит охранник и говорит что выбивает пробки и дымиться рОзетка...
Не нужно передергивать.
Мне звонили c просьбой настроить защитное реле питания шлагбаума. Я обещал это сделать и сделал в субботу, как только появился на участке. Прибор пока настроил на защитные границы 160-260В (потом уменьшу).
Почему возникли проблемы, не могу знать. Подозреваю, что колебания напряжения в сети выходят за допустимые границы. В моем присутствии напряжение было около 235-240В. Это многовато, но не смертельно. Проблемы возникают при напряжении более 250В, а также при значительных резких скачках напряжения для бестрансформаторного блока питания шлагбаума (как и для компьютеров).
Вахтовому объяснил, что показывает индикатор прибора, просил понаблюдать.
В бытовке проблемы не только в "дымящейся" розетке. Это уже проходили. Летом стояли вилки старого образца (грелись штыри малого диаметра), а также было маловато сечение проводов (привет тому, кто делал проводку). Так что, следует радоваться, что все же срабатывают автоматы, а не загорается проводка. Не дай бог найдется "специалист", который увеличит защитный ток автоматов. Тогда бытовка сгорит.
Но вот почему пропало напряжение в кабеле на освещение - та ещё загадка. Кабель в гофре, без серьёзного хирургического вмешательства не понять. Подозреваю, что и там скрутки.
Напомню, что при применение скрутки при монтаже проводки недопустимо по ПУЭ. Причем в бытовке скрутка и её изоляция крайне низкого качества.
Еще раз отмечу, что в бытовке напрочь отсутствует заземление, которое по документации шлагбаума обязательно должно присутствовать. Заземление также обязательно при подключении почти всех видов компьютеров и многих других видов оргтехники.
Чтобы наконец дошла важность этого требования, отмечу, что без заземления за счет емкостного фильтра на корпусе приборов будет половина напряжения сети, т.е. напряжение 110В, пусть даже ограниченное по току входными емкостями. Может долбануть так, что мало не покажется.
С защитой от грозы прошу не путать, то отдельный вопрос.
Основное требование по заземлению - сопротивление растекания менее 4 Ом. Пробы на нашей территории показали, что сделать его можно забив в землю 4 уголка 45мм на глубину 2.5-3м и соединив их сваркой.
Подобное заземление должно быть сделано НА КАЖДОМ УЧАСТКЕ. Проводка по нашей территории выполнена старым способам, 4-х проводкой без "земли". При этом "нулевой" провод подводимого кабеля использовать в качестве заземления крайне не рекомендуется. Причин к тому много, основные - требования заземления подводимого "нуля" не 4, а 30 Ом (опасно) и большая протяженность линий, собирает грозовые разряды и прочие помехи. При большом сопротивлении заземления вы не будете защищены, если ваш сосед случайно "посадит" или перепутает "фазу" и "нуль".