Re: Срочно электрик!!

Добавлено: 06 апр 2015, 10:13
Dmitriy
Для нужд бытовки готов предоставить ВВГ 3х1.5 (двойная изоляция)-100 метров.
Кто еще чего даст ?

Re: Срочно электрик!!

Добавлено: 06 апр 2015, 13:34
Юля и Паша
SVS1, подскажите, у кого свайный фундамент (а таких много в снт) можно заземление сделать на сваю ?? Заранее спасибо.

А по поводу бытовки. Это только у нее скачет напряжение или у всего снт ?? Говорили же, этой проблемы не будет..

Re: Срочно электрик!!

Добавлено: 06 апр 2015, 16:06
SVS1
Юля и Паша писал(а):SVS1, подскажите, у кого свайный фундамент (а таких много в снт) можно заземление сделать на сваю ?? ... А по поводу бытовки. Это только у нее скачет напряжение или у всего снт ?? ..
Ограничений на использование металлических свай в качестве заземлителей не вижу. Может получиться очень даже неплохо.
Но ...
1. Иногда на сваях применяется очень и очень крепкое покрытие. Потому контакт с землей обязательно должен быть проконтролирован приборами. Сопротивление растекания по нормам ПУЭ должно быть не более 4 Ом, но лучше ориентироваться на 2 Ом, поскольку требования в 4 Ом идут со времен "царя гороха", когда применялись автоматы на ток 8-10А. У нас в щитках 25A.
2. Одной сваей точно обойтись не удастся. Предполагается, что свай несколько и они соединены между собой.
3. Обратите внимание на контакт провода со сваей. Это должна быть или сварка или надежное болтовое соединение с применением контр шайб. Разумеется, соединение следует защитить от коррозии, например, битумной мастикой.
4. Не используйте данное заземление в системе молниезащиты. Для защиты от гроз нужно делать отдельную систему.

Скачет или нет напряжение в бытовке пока не знаю. Пока точно знаю, что оно (напряжение) несколько завышено.
Нормальными по ГОСТ считаются колебания напряжения сети +/-5%. Предельно допустимыми считаются колебания +/-10%. Аппаратура и оборудование обычно рассчитывается на предел 250В.